Sådan lidt for ultra begyndere er her en nem regne site der viser vandforbrug af tårne:
http://spxcooling.com/green/leed/water- ... alculator/
Der lige nogle få simple begreber:
Evaporation er det vand der fordamper for at køle vandet.
Blow down er den mængde man dræner ud for at holde ledningsevnen i vandet lav, samt sikre mod opkoncentrering af salte, pollen osv.
Så er der lidt små tab. Men typisk drænes der 15-20% af vandet ! Med mindre der anvendes behandlet vand, men så tabes der vand i vandbehandlingen.
Og til sidst wet bulb, det er våd termometer temperaturen. (Dk typisk max 21C ved hed sommer)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wet-bulb_temperature
Et lille tip: i kalkulatoren indsættes et flow på m3/h og temp ind og temp ud.
For at have en ide om kW eller MW. Regnes det nemt:
m3/h x dt / 860 = MW. (De 860 er pga. omregning fra Kcal til kW)
Eks. 200 m3/h x (35C-27C) / 860 = 1,86 MW.
Så det vil sige at på en hed dag med en 32C luft temperatur, kan man nemt køle vandet til 27 grader eller lavere